總開關因該是跳電要去重新 掰 的那個鐵箱吧? 那這個不快點處理會有安全疑慮 或者傷電腦嗎 : 3
qwertyuiop5656 榮譽會員 已加入 9/24/14 訊息 1,156 互動分數 13 點數 38 7/15/16 #11 總開關因該是跳電要去重新 掰 的那個鐵箱吧? 那這個不快點處理會有安全疑慮 或者傷電腦嗎 : 3
Mack Yo! Mack 已加入 2/20/10 訊息 524 互動分數 2 點數 18 網站 mcgrauado.blogspot.tw 7/15/16 #12 qwertyuiop5656 說: 總開關因該是跳電要去重新 掰 的那個鐵箱吧? 那這個不快點處理會有安全疑慮 或者傷電腦嗎 : 3 按一下展開…… 無熔絲開關如果跳,就去電箱找到跳的開關,把它扳回去就有電了。 我的案例是因為連續跳了兩次,扳回去又跳,所趕快請水電工來看。 如果有跳電,加上電腦又沒有不斷電系統輔助,的確蠻傷電腦的,電源供應器可能傷最大...可能...不一定... 如果有時間,還是盡早請水電工來看,電得事情,不能開玩笑。
qwertyuiop5656 說: 總開關因該是跳電要去重新 掰 的那個鐵箱吧? 那這個不快點處理會有安全疑慮 或者傷電腦嗎 : 3 按一下展開…… 無熔絲開關如果跳,就去電箱找到跳的開關,把它扳回去就有電了。 我的案例是因為連續跳了兩次,扳回去又跳,所趕快請水電工來看。 如果有跳電,加上電腦又沒有不斷電系統輔助,的確蠻傷電腦的,電源供應器可能傷最大...可能...不一定... 如果有時間,還是盡早請水電工來看,電得事情,不能開玩笑。
sdes2303 榮譽會員 已加入 4/5/13 訊息 1,352 互動分數 28 點數 48 7/15/16 #13 qwertyuiop5656 說: 總開關因該是跳電要去重新 掰 的那個鐵箱吧? 那這個不快點處理會有安全疑慮 或者傷電腦嗎 : 3 按一下展開…… 總開關都是在電箱沒錯,但是會跳掉,就代表那個分路已經超過負載,應該減少電器, 或是再多拉一條分路給耗電的電器. 至於將開關規格隨意變更,本人非常的不建議,本來就應該保持原規格. 電壓不穩的確是會對電腦不好,建議還是找合格的水電工, 重新拉一條專路給你的電腦、電器.
qwertyuiop5656 說: 總開關因該是跳電要去重新 掰 的那個鐵箱吧? 那這個不快點處理會有安全疑慮 或者傷電腦嗎 : 3 按一下展開…… 總開關都是在電箱沒錯,但是會跳掉,就代表那個分路已經超過負載,應該減少電器, 或是再多拉一條分路給耗電的電器. 至於將開關規格隨意變更,本人非常的不建議,本來就應該保持原規格. 電壓不穩的確是會對電腦不好,建議還是找合格的水電工, 重新拉一條專路給你的電腦、電器.
qwertyuiop5656 榮譽會員 已加入 9/24/14 訊息 1,156 互動分數 13 點數 38 7/15/16 #14 記得以前 冷氣機 也吃110 的時候 電腦開兩台 冷氣也開 剛好洗衣機又在運行時 會跳電 後面換冷氣那個叔叔有把冷氣換成吃220的 後面就沒跳過電了;0a155537; 在那之前好像我家220的電都沒再用= =||| 目前在玩電腦是不會跳電了 但玩某些太吃重的遊戲特效拉太高確實會重新開機 這應該算是CPU過熱之類的吧 電腦4年多來沒換過散熱膏 (初學者不敢亂搞) 最後編輯: 7/15/16
記得以前 冷氣機 也吃110 的時候 電腦開兩台 冷氣也開 剛好洗衣機又在運行時 會跳電 後面換冷氣那個叔叔有把冷氣換成吃220的 後面就沒跳過電了;0a155537; 在那之前好像我家220的電都沒再用= =||| 目前在玩電腦是不會跳電了 但玩某些太吃重的遊戲特效拉太高確實會重新開機 這應該算是CPU過熱之類的吧 電腦4年多來沒換過散熱膏 (初學者不敢亂搞)
H HWF 進階會員 已加入 4/24/04 訊息 220 互動分數 0 點數 16 7/15/16 #15 qwertyuiop5656 說: 記得以前 冷氣機 也吃110 的時候 電腦開兩台 冷氣也開 剛好洗衣機又在運行時 會跳電 後面換冷氣那個叔叔有把冷氣換成吃220的 後面就沒跳過電了;0a155537; 在那之前好像我家220的電都沒再用= =||| 目前在玩電腦是不會跳電了 但玩某些太吃重的遊戲特效拉太高確實會重新開機 這應該算是CPU過熱之類的吧 電腦4年多來沒換過散熱膏 (初學者不敢亂搞) 按一下展開…… 特效拉高時,FPS變低,CPU的運算負擔反而變小,而GPU的負擔變高才對,這時整機功耗多半出在顯卡上面,比較有可能是你的電源供應器有問題 CPU有沒有過熱,裝個HWinfo來監測最高溫度就能知道,也能監控GPU的溫度
qwertyuiop5656 說: 記得以前 冷氣機 也吃110 的時候 電腦開兩台 冷氣也開 剛好洗衣機又在運行時 會跳電 後面換冷氣那個叔叔有把冷氣換成吃220的 後面就沒跳過電了;0a155537; 在那之前好像我家220的電都沒再用= =||| 目前在玩電腦是不會跳電了 但玩某些太吃重的遊戲特效拉太高確實會重新開機 這應該算是CPU過熱之類的吧 電腦4年多來沒換過散熱膏 (初學者不敢亂搞) 按一下展開…… 特效拉高時,FPS變低,CPU的運算負擔反而變小,而GPU的負擔變高才對,這時整機功耗多半出在顯卡上面,比較有可能是你的電源供應器有問題 CPU有沒有過熱,裝個HWinfo來監測最高溫度就能知道,也能監控GPU的溫度
qwertyuiop5656 榮譽會員 已加入 9/24/14 訊息 1,156 互動分數 13 點數 38 7/15/16 #16 對了 延長線需要挑特別好的嗎 我本來是牆壁接一個延長 再接兩個延長線 第一個接牆壁那個沒接地3孔可以嗎 家裡牆壁都是沒接地的 2孔的 現在改成一台電腦用一個延長線 有用轉接頭2轉3 那種
city.tu9867 八斗子望幽谷谷主 已加入 8/19/07 訊息 5,480 互動分數 46 點數 48 網站 www.facebook.com 7/15/16 #17 qwertyuiop5656 說: 對了 延長線需要挑特別好的嗎 我本來是牆壁接一個延長 再接兩個延長線 第一個接牆壁那個沒接地3孔可以嗎 家裡牆壁都是沒接地的 2孔的 現在改成一台電腦用一個延長線 有用轉接頭2轉3 那種 按一下展開…… 像你家這樣子其實應該要有一個UPS或是家中電源重新設計,但這些都必須要花錢,尤其後者 其實我以前飽受廚房的電磁爐或是微波爐的欺凌,必須要關電腦才能使用廚房家電,害我都不能隨意下載 現在已經停用兩重型廚房家電了,加上我搬了房間後,就不會受到同一迴路影響 我用蓋世特延長線,插滿兩電腦和三螢幕,剛剛測試開滿三台跑遊戲(真三6)的測試也是不會影響到房間的電力
qwertyuiop5656 說: 對了 延長線需要挑特別好的嗎 我本來是牆壁接一個延長 再接兩個延長線 第一個接牆壁那個沒接地3孔可以嗎 家裡牆壁都是沒接地的 2孔的 現在改成一台電腦用一個延長線 有用轉接頭2轉3 那種 按一下展開…… 像你家這樣子其實應該要有一個UPS或是家中電源重新設計,但這些都必須要花錢,尤其後者 其實我以前飽受廚房的電磁爐或是微波爐的欺凌,必須要關電腦才能使用廚房家電,害我都不能隨意下載 現在已經停用兩重型廚房家電了,加上我搬了房間後,就不會受到同一迴路影響 我用蓋世特延長線,插滿兩電腦和三螢幕,剛剛測試開滿三台跑遊戲(真三6)的測試也是不會影響到房間的電力
qwertyuiop5656 榮譽會員 已加入 9/24/14 訊息 1,156 互動分數 13 點數 38 7/15/16 #18 city.tu9867 說: 像你家這樣子其實應該要有一個UPS或是家中電源重新設計,但這些都必須要花錢,尤其後者 其實我以前飽受廚房的電磁爐或是微波爐的欺凌,必須要關電腦才能使用廚房家電,害我都不能隨意下載 現在已經停用兩重型廚房家電了,加上我搬了房間後,就不會受到同一迴路影響 我用蓋世特延長線,插滿兩電腦和三螢幕,剛剛測試開滿三台跑遊戲(真三6)的測試也是不會影響到房間的電力 按一下展開…… 目前冷氣變成吃220來說沒發生過跳電了....只是我想把牆壁換成3孔的 或 加新的插座就不需要用延長線了 UPS 之前有滄友有提到只是後來我沒去購買就是 那一般來說買哪種適合一般人使用 離線式好像就可以嗎 謝謝大大
city.tu9867 說: 像你家這樣子其實應該要有一個UPS或是家中電源重新設計,但這些都必須要花錢,尤其後者 其實我以前飽受廚房的電磁爐或是微波爐的欺凌,必須要關電腦才能使用廚房家電,害我都不能隨意下載 現在已經停用兩重型廚房家電了,加上我搬了房間後,就不會受到同一迴路影響 我用蓋世特延長線,插滿兩電腦和三螢幕,剛剛測試開滿三台跑遊戲(真三6)的測試也是不會影響到房間的電力 按一下展開…… 目前冷氣變成吃220來說沒發生過跳電了....只是我想把牆壁換成3孔的 或 加新的插座就不需要用延長線了 UPS 之前有滄友有提到只是後來我沒去購買就是 那一般來說買哪種適合一般人使用 離線式好像就可以嗎 謝謝大大
city.tu9867 八斗子望幽谷谷主 已加入 8/19/07 訊息 5,480 互動分數 46 點數 48 網站 www.facebook.com 7/15/16 #19 qwertyuiop5656 說: 目前冷氣變成吃220來說沒發生過跳電了....只是我想把牆壁換成3孔的 或 加新的插座就不需要用延長線了 UPS 之前有滄友有提到只是後來我沒去購買就是 那一般來說買哪種適合一般人使用 離線式好像就可以嗎 謝謝大大 按一下展開…… UPS用過一次就沒再用了,因為有穩定的延長線和POWER就可以了
qwertyuiop5656 說: 目前冷氣變成吃220來說沒發生過跳電了....只是我想把牆壁換成3孔的 或 加新的插座就不需要用延長線了 UPS 之前有滄友有提到只是後來我沒去購買就是 那一般來說買哪種適合一般人使用 離線式好像就可以嗎 謝謝大大 按一下展開…… UPS用過一次就沒再用了,因為有穩定的延長線和POWER就可以了
qwertyuiop5656 榮譽會員 已加入 9/24/14 訊息 1,156 互動分數 13 點數 38 7/15/16 #20 city.tu9867 說: UPS用過一次就沒再用了,因為有穩定的延長線和POWER就可以了 按一下展開…… 嗯嗯 謝謝大大那我用 威電牌延長線應該可以吧