玩遊戲時 家裡電燈會閃哩QQ

cmc0713

初級會員
已加入
2/2/09
訊息
43
互動分數
0
點數
6
如果電腦沒問題
500w燈就會閃
就是燈座壞了

一般會影響燈至少要電線最瞬間高容許電流80%以上(因為超過電線可容許電流 變成供電不足
才有可能影響

一般來說電線至少有20a大約在2000w
所以以冷氣不可以跟其他電器使用
冷氣啟動電流都超過2000w
所以冷氣影響其他電器是十分明顯的

考慮到房屋老舊
要扣點可容許流量
因為以前的房子
都用不到規定的2.0mm
不知道是偷工減料還是當時沒有規定
就算使用1.0mm的電線
至少還可以承受1000w以上

電線使用年限造成可以容許電流下降十分少
大部分都是外皮破損
造成電線走火
所以才會建議老舊房屋更換電線
並不是流量不足才建議更換
 

qwertyuiop5656

榮譽會員
已加入
9/24/14
訊息
1,156
互動分數
13
點數
38
非常謝謝各位 ! QAQ 近期我先請水電行先來看看
 

limhh

榮譽會員
已加入
7/8/07
訊息
2,324
互動分數
0
點數
36
是不是一條來電分給一大堆東西用啊,是的話再拉多一條吧,超載可不是鬧著玩的。
 

qwertyuiop5656

榮譽會員
已加入
9/24/14
訊息
1,156
互動分數
13
點數
38
是不是一條來電分給一大堆東西用啊,是的話再拉多一條吧,超載可不是鬧著玩的。

摁.....房子太久了 大概是當時設計不好所以勢必是得花一些錢了...;em44;
 

giantchu

初級會員
已加入
2/12/10
訊息
6
互動分數
0
點數
0
30年以上的房子,電路配線比較細,因為當時用電需求沒像現在家戶都幾台冷氣電腦那麼大,後來的電梯華廈大樓都是配粗線了,應付較大的電流。老房子建議全室線路重拉,多一分安全,若只是換保險絲真的危險,細線負載過大會讓電線發熱增加電線走火的可能,真的要注意。
 

mayochen

夏天超頻三溫暖
已加入
2/2/11
訊息
1,242
互動分數
13
點數
38
記得以前 冷氣機 也吃110 的時候 電腦開兩台 冷氣也開 剛好洗衣機又在運行時 會跳電

後面換冷氣那個叔叔有把冷氣換成吃220的 後面就沒跳過電了;0a155537;

在那之前好像我家220的電都沒再用= =|||

目前在玩電腦是不會跳電了 但玩某些太吃重的遊戲特效拉太高確實會重新開機

這應該算是CPU過熱之類的吧 電腦4年多來沒換過散熱膏 (初學者不敢亂搞)

散熱高沒換也不是沒關西,但還好,我猜是灰塵太厚了= =.....
 
最後編輯:

mayochen

夏天超頻三溫暖
已加入
2/2/11
訊息
1,242
互動分數
13
點數
38
我是本身從事水電,弱電所以全拉暗管,沒有經驗的話請專業的會比較好
三孔是暗附接地式插座 你家如果有設計地線接上去會比較好,如果沒有就沒辦法了,除非打地棒

其實能做接地最好,施工有沒有做接地,回頭跑服務的次數和設備秀逗次數會少很多

只是很多人對於接地的標準不是很懂,反而讓設備更快壞掉,或者沒效果......
 

zyca99

一般般會員
已加入
6/7/10
訊息
72
互動分數
0
點數
0
考慮請水電工檢查一下是否電箱無熔絲保險開關有沒有問題、是不是安培不夠大(太大也危險)。
我不久前也買了一台移動式冷氣(110V),也是在玩遊戲的同時,電燈一閃一閃,然後就突然跳電了...後來請水電工把20A的無熔絲保險開關加大為30A(極限邊緣,老房子加上家裡電線線徑只有2.0mm)就沒有這種現象了...

= =.很少回話.不過看到這個太危險了.不得不回答一下.

一般所謂2.0mm電力線.有分A.B兩種規格.同樣叫2.0mm.但是單位不同
A:2.0mm實心線.是指單蕊直徑2.0mm.在室內PVC配管之下的耐電流標準.19安培.一般普遍接20安培無熔絲斷路器(可接受的小破表).
B:2.0mm平方絞線.是指絞線的總斷面積達2.0mm平方.在室內PVC配管之下的耐電流標準.15安培.

一般來說20年以上的老房子絕大部分都只配1.6mm實心線.等同2.0mm平方絞線.只能配15安培的無熔絲開關.
不然電線發熱走火.你的無熔絲開關都不會跳掉來保護你家的生命財產.

假設Mack網兄家的老房子當初很神的配2.0mm實心線....那配20A的無熔絲開關已經是極限....
你為了讓他不跳電.改用30安培的.無異於玩命的行為....萬萬不可....

無熔絲開關就是為了保護電線不至於過度負載起火.他有跳脫.是一種保護行為.並不是故障.或是故意妨礙你用電.
任意增大無熔絲開關.是百分百不正確的行為.引發火災害人害己.

實話實說.默許你這麼作的水電工.他一定沒有牌照.有牌不會這麼無良.
不跟你分析說明危險情況.反正賺你的錢要緊.你家電線走火不關他的事....
提醒您一下千萬要改回來...這樣真的很危險...

即便使用5.5mm平方專線.也只能配20A的無熔絲開關.理論上5.5是該配25A.的無熔絲開關
但可惜台灣沒有25A這種規格的無熔絲開關.台灣在上一級的規格是30A.要配8.0mm平方絞線.
所以5.5mm還是只能配.20A的無熔絲開關.
那你會說2.0實心線也配20A無熔絲開關.5.5mm平方也配20A無熔絲開關.
那我們用2.0實心線就好了.還比較省錢不是麼?

但實際上的情況是就算是2.0實心線.你讓他天天長時間的負載20A的電流(烤箱.大電鍋之類的電器).
他的發熱量還是偏高.絕緣皮老化脆化的速度會變快.(絕緣皮破了脆化了.就是短路.)
所以如果是天天長時間使用的大電流電器.都還是建議配5.5平方搭20A培的無熔絲開關.
這樣有電力線的耐電流量有餘裕且發熱量低.絕緣皮才不會快速老化.

= =.我從事相關工作.....
 
最後編輯:

20101231

一般般會員
已加入
6/6/10
訊息
194
互動分數
0
點數
16
一般住宅的插座分路大多是15A的NFB(無熔絲開關)搭配2.0的電線,只有廚房的分路另有規
定,電工法規內規定如下:住宅除電燈、插座分路(迴路)外,應該設一個以上20A專用插座分
路(迴路),供給電鍋、電爐使用.
 
▌延伸閱讀