今天將水循環總水量1200ML降為1000ML少了200ML對整體水冷有什麼變化.
水冷機設定19度離室温24度約降4~5度.以下是測試10次平均值.
水量:1200ML從室温24度降至19度,水冷機運轉時間:2分19秒.
水量:1000ML從室温24度降至19度,水冷機運轉時間:2分.
水量:1200ML水冷機降温19度停止運轉3分鐘水温上升為23度.
水量:1000ML水冷機降温19度停止運轉3分鐘水温上升為23.8度.
水量越少:水冷機降温速度快運轉時間短,一旦水冷機停止運轉相對温度上升的很快.
水量越多:水冷機降温速度慢運轉時間長,水冷機停止運轉時温度上升的慢.
簡單的結論:兩者都有優勢;水量少適合超頻高者(可將水冷機設溫度設0度會不停運轉).水量多較適合一般超頻者.
