兩台冷水機做Raid 0

h88154921

進階會員
已加入
6/20/09
訊息
451
互動分數
0
點數
0
目前室內温度:25度上下,用一台冷水機即可設定在低温:19度停止運轉,約三分鐘後高温:23度開始運轉.
需更低温再開第二台冷水機;如何室温低於15度上下,不需使用冷水機用散熱排即可.
盡可能省電了.
 

allen_ni

一位會員
已加入
9/14/08
訊息
1,104
互動分數
15
點數
38
散熱排可以拆掉了吧
如果從冷卻機裡出來的水溫已經比是溫低
再進散熱排只會導致吸熱效應

何況兩台冷卻機就很夠力囉
這時再加散熱排只會增加幫浦的負擔
 

h88154921

進階會員
已加入
6/20/09
訊息
451
互動分數
0
點數
0
散熱排可以拆掉了吧
如果從冷卻機裡出來的水溫已經比是溫低
再進散熱排只會導致吸熱效應

何況兩台冷卻機就很夠力囉
這時再加散熱排只會增加幫浦的負擔

如果重新(機)裝水冷加冷水機我會考慮不裝散熱排,會因水温低於室温時散熱排吸熱,因此又增加管線長度也增加抽水馬達負荷,這是我們經驗下直覺反應;有一種狀況經兩三天使用發現到,冷水機達到你所設定温度時會停止運轉,需有待停(機)時間約3分鐘才又開始運轉(廠商說明:壓縮機不能跟馬達一樣即時開開關關)問題來了:3分鐘水温是會上升,這時水温高過室温需靠散熱排(這時的散熱排温度比室温還要低)剛好補這3分時間差.
 

otto1017

一般般會員
已加入
5/26/09
訊息
196
互動分數
0
點數
16
水冷何必玩得這麼辛苦呢? 散熱系統在意的是最高溫不是最低溫表現
待機18度跟待機30度差別在哪? 說真的我分不出來 @@
冷水機養電腦給小弟的感覺就跟在廚房開冷氣一樣.....
 

dreamtime

進階會員
已加入
12/6/03
訊息
350
互動分數
0
點數
16
請問大大 可以提供你使用的水冷機的牌子? 小弟也想入手一台
 

h88154921

進階會員
已加入
6/20/09
訊息
451
互動分數
0
點數
0
請問大大 可以提供你使用的水冷機的牌子? 小弟也想入手一台

ARCTICA 阿提卡冷卻機/冷水機 馬力1/15HP
型號:DBI-050
購買金額:11200元,送約2公尺(4分管).
 

h88154921

進階會員
已加入
6/20/09
訊息
451
互動分數
0
點數
0
正確型號:DBI-050-D
 

蚵仔煎

初級會員
已加入
6/13/05
訊息
15
互動分數
0
點數
1
真棒的水冷
請問開版大 3分管轉4分管的轉接頭在哪邊買的一個多少錢..
 

h88154921

進階會員
已加入
6/20/09
訊息
451
互動分數
0
點數
0
真棒的水冷
請問開版大 3分管轉4分管的轉接頭在哪邊買的一個多少錢..

在光華新天地5樓(堃邑).
上週購買時本想買一體成型3分轉4分(會比較便宜)剛好沒貨,不得已只好買貴的一組(三段組合)3佰多共買兩組6佰多.
 

h88154921

進階會員
已加入
6/20/09
訊息
451
互動分數
0
點數
0
如果重新(機)裝水冷加冷水機我會考慮不裝散熱排,會因水温低於室温時散熱排吸熱,因此又增加管線長度也增加抽水馬達負荷,這是我們經驗下直覺反應;有一種狀況經兩三天使用發現到,冷水機達到你所設定温度時會停止運轉,需有待停(機)時間約3分鐘才又開始運轉(廠商說明:壓縮機不能跟馬達一樣即時開開關關)問題來了:3分鐘水温是會上升,這時水温高過室温需靠散熱排(這時的散熱排温度比室温還要低)剛好補這3分時間差.

要不要裝或已裝不拆散熱排(水冷排)我們小測一下:
目前使用一台水冷機,設定CPU散熱水温:低19度,停止運轉至24度(右下為進CPU至水冷排,左下為出水冷排温度).
i60836_DSCF1665.JPG

冷水機依設定温度停止運轉:
i60837_DSCF1660.JPG

冷水機停止運轉第一分鐘比較:
i60838_DSCF1662.JPG

冷水機停止運轉第ニ分鐘比較:
i60839_DSCF1663.JPG

冷水機停止運轉第三分鐘比較:
i60840_DSCF1664.JPG

3分鐘水温上升,這時水温高過室温需靠散熱排(散熱排温度經由冷水機降温比室温還要低).
散熱排有它存在的價值.
 
▌延伸閱讀