這篇真熱鬧...小弟說偶的看法好了:
台電送的是VA:虛功,但家中的電氣用的是W(瓦數):實功
計費是收取實功
PF是功率校正因數,(APFC一般為0.97~1)1=100%
但被動式(就是PSU後端有紅色115V/220V手動切換那種)大約只有0.7左右
這樣耗的是VA,也就是台電會被被動式PFC多耗掉的虛功...這是不收費的,但也不節能(為後代子孫想)
所以不常開的電氣要拔掉插頭,或者更換配電管路(電線老舊)
再來是大家最常提的轉換效率80PLUS:
當PSU的功率校正後傳送到PSU的PWM電路後就開始耗W實功了,轉換效率高就省錢!
但是不代表PSU的耐用保證,就好像油電混合車省油不代表不會壞.
假設一顆600W認證PSU能到80~88%,但是要看輸出功率最佳值而定
如果的PSU最佳輸出是300W(88%),但是只用120W時,或者用到最緊繃600W,反而轉換效率最差(80%)
這樣反而浪費電,傷荷包...
再來好PSU不只要效率高,用料好,還要設計佳....
1.Hold time時間長就能持續不段穩定輸出功率
2.瞬間達到高功率的時間短,這樣就不會來不及送電(電腦常常是無預警的高低輸出功率,尤其瞬間燒機/空載)
3.EMI安規電磁波符合國家標準
4.主機板與周邊的配合,尤其主機板EuP2013指令(關機不拔電幾乎沒功耗)與APS自動相位轉換的省電設計
.......等
所以大瓦數與耗電不能直接畫上等號!端看User如何搭配...XD