UPS電池換裝

TEMJIN

進階會員
已加入
1/3/04
訊息
94
互動分數
0
點數
0
Originally posted by JQJQ@May 12 2005, 08:34 AM
上篇補充

磁磚,導電的原因應該是 表面處理的那個部分
瓷磚的表面處理是上釉,
在胚體上釉藥,加高溫後融熔程玻璃狀再冷卻後而成的,
釉藥的主成份仍然是前述的高領土,長石,石英,碳酸鈣等,
只是混合比例不同而有不同的特性,
通常也會添加少量的金屬氧化物做發色劑,而呈現出各種不同的顏色...
瓷磚胚體是有可能含水,旦表面玻璃質的釉不會含水,而且可以防止水的滲漏...

電塔或電線桿上的陶瓷礙子也是有上一層白色的釉,
上釉可以使表面不易附著雜物,更好清理...

瓷磚不等於陶瓷?
其實陶瓷只是一個統稱 :)
指黏土或類似黏土的物質,
在可塑性狀態下成形,乾後,在充分的高溫下燒成所得的材料及製品,
依據CNS9737對磁磚產品之定義為:係以陶瓷粘土、長石、石英等材料,經高溫燒製而成的薄片.......
就瓷化程度而言,可分為陶質、石質與瓷質三種
陶質吸水率16%以下
石質吸水率6%以下
瓷質吸水率1%以下
所以瓷化程度越高含水量會越低... :)
 

JQJQ

進階會員
已加入
9/23/03
訊息
652
互動分數
0
點數
16
也對啦,寫到後來 自己都傻掉了 ;cr;
 

xx18999

初級會員
已加入
3/21/05
訊息
29
互動分數
0
點數
0
那用摩托車的電瓶有沒有問題阿...
一樣12V......
 

LSI狼

榮譽會員
已加入
11/8/04
訊息
2,281
互動分數
0
點數
0
年齡
45
除了電壓以外,還要注意充電量的問題。
所以可以的話盡量使用原裝電池囉。
 

win888tw

進階會員
已加入
10/17/03
訊息
483
互動分數
0
點數
0
請問狼大

那ups附的監控軟体看ups有沒有故障準嗎?(如電壓、負載、等等…)

不太會拆也、我的也使用二年多了 l|||
 

xx18999

初級會員
已加入
3/21/05
訊息
29
互動分數
0
點數
0
那我的UPS在停電的時候阿
電腦會先重開機耶....=.=
這應該是突然斷電變成UPS供電造成的結果吧
是哪邊故障了??
 

playkiller

進階會員
已加入
10/19/03
訊息
147
互動分數
0
點數
0
網站
bbs.fleague.org
Originally posted by xx18999@May 16 2005, 04:10 PM
那我的UPS在停電的時候阿
電腦會先重開機耶....=.=
這應該是突然斷電變成UPS供電造成的結果吧
是哪邊故障了??
我以前的經驗是..

UPS電池老化或故障..瞬間負載斷電後才能持續供電!....你參考看看^^
 

JQJQ

進階會員
已加入
9/23/03
訊息
652
互動分數
0
點數
16
Originally posted by xx18999@May 16 2005, 04:10 PM
那我的UPS在停電的時候阿
電腦會先重開機耶....=.=
這應該是突然斷電變成UPS供電造成的結果吧
是哪邊故障了??
問題沒明確

當市電斷電後,PC 會自動重新開機,那 UPS 是否依舊持續
電池供電。

狀況一. 有持續供電,只不過會自動重開
大概 UPS 機版有問題,或電源供應器對於 UPS 的市電轉
換電池供電的 ms (時間) 太長,導致無法銜接電力。

碰到這種問題,通常大瓦數的電源供應器,對於瞬間中斷
電力的持久力較長(因為有大電容)。UPS方面應該是非常古老
的產品,六、七年前的 OFF-Line UPS 轉換時間都 1xx ms,
現在最近這幾年出產的 UPS 轉換時間大多都在 10ms 以內。



狀況二. 市電斷電後,PC 就只是多個幾秒之後就斷電了

絕大部分是, UPS 電池該換了,相同的也有可能 UPS 機版掛了。
 

LSI狼

榮譽會員
已加入
11/8/04
訊息
2,281
互動分數
0
點數
0
年齡
45
Originally posted by win888tw@May 16 2005, 12:54 PM
請問狼大

那ups附的監控軟体看ups有沒有故障準嗎?(如電壓、負載、等等…)

不太會拆也、我的也使用二年多了 l|||
若是UPS輸出時間明顯縮短,電池剩餘容量下降比平常快很多時,就是代表電池輸出特性已經變差了。
 