UPS怪怪的 電池正常但是電瓶電位是零...

binbin

我跟鄉民來看熱鬧
已加入
10/26/03
訊息
1,232
互動分數
0
點數
36
今天發現我的台達V1000 UPS怪怪的
UPS.jpg


電瓶電位不會自己回充到100趴

就一直在0~12趴之間徘迴

這是顯示電池有問題嗎

UPS是06年8月購入的..
 

ayumi0603

高級會員
已加入
6/17/06
訊息
705
互動分數
0
點數
0
你沒連接USB嗎?
 

binbin

我跟鄉民來看熱鬧
已加入
10/26/03
訊息
1,232
互動分數
0
點數
36
台達官方電池報價兩顆1300元

但是一樣的電池外面電池專賣店一顆只賣250..

後來小弟自己找尋來源並且更換電池了

V1000的電池蠻難換的

必須將電路板以及前置面板都拆下才能把兩顆電池取出來

原來台達V1000中的原本兩顆電池還蠻爛的

那兩顆電池都已經膨脹了..

最後我換兩顆YUASA NP7-12了

以此來看

台達V1000一定承受不了控肉機了

打算評估N-1K了...
 

ayumi0603

高級會員
已加入
6/17/06
訊息
705
互動分數
0
點數
0
ups電池差不多兩年要換一次
 

ayumi0603

高級會員
已加入
6/17/06
訊息
705
互動分數
0
點數
0
ups電池差不多兩年要換一次
 

binbin

我跟鄉民來看熱鬧
已加入
10/26/03
訊息
1,232
互動分數
0
點數
36
現在又發現一個很奇怪的問題

換上新電池之後

台達V1000在不接市電的狀態下只吃電池

上方四個UPS插座可以使用

但是接上市電之後 上方四個插座就都毫無反應

而下面兩個插座接或不接市電都是可以使用的

這是表示V1000有問題嗎
 

ayumi0603

高級會員
已加入
6/17/06
訊息
705
互動分數
0
點數
0
最好打電話去問客服人員;ranger;
 