skycoupe 榮譽會員 已加入 1/25/10 訊息 1,860 互動分數 0 點數 36 8/24/10 #1 我覺得這組技嘉水冷 3D Galaxy II 效果已經不太夠我用了 如果我想改善這個情況的話 我應該從甚麼地方去著手?? 1.更換水冷液: 換水冷液會有效果嗎?? 2.更換水幫浦: 不知道是不是因為技嘉那個水相幫浦不夠力....曾想過用水族用的,太強會不會沖壞?? 3.更換水冷頭: 會是那個水冷頭與CPU的接觸不好的關係嗎? 以上請大大們給點意見吧
我覺得這組技嘉水冷 3D Galaxy II 效果已經不太夠我用了 如果我想改善這個情況的話 我應該從甚麼地方去著手?? 1.更換水冷液: 換水冷液會有效果嗎?? 2.更換水幫浦: 不知道是不是因為技嘉那個水相幫浦不夠力....曾想過用水族用的,太強會不會沖壞?? 3.更換水冷頭: 會是那個水冷頭與CPU的接觸不好的關係嗎? 以上請大大們給點意見吧
a311749 老臣 已加入 10/18/03 訊息 2,648 互動分數 13 點數 38 網站 www.facebook.com 8/25/10 #2 可以請問大大幾個問題嗎? 1.請問大大您cpu的溫度大概幾度呢? 2.請問大大您cpu超頻多少呢? 一般水冷會壓不住溫度有幾種情況: 1.水冷頭內部設計水道問題。 2.水冷排散熱不足,導致水溫漸漸升高。 3.水箱水不夠,導致水溫壓不下來.. 4.水管口徑、水流速度等等。 以技嘉這組,小弟猜測應該是水箱與水冷排的關係吧...參考參考喔^^
可以請問大大幾個問題嗎? 1.請問大大您cpu的溫度大概幾度呢? 2.請問大大您cpu超頻多少呢? 一般水冷會壓不住溫度有幾種情況: 1.水冷頭內部設計水道問題。 2.水冷排散熱不足,導致水溫漸漸升高。 3.水箱水不夠,導致水溫壓不下來.. 4.水管口徑、水流速度等等。 以技嘉這組,小弟猜測應該是水箱與水冷排的關係吧...參考參考喔^^
skycoupe 榮譽會員 已加入 1/25/10 訊息 1,860 互動分數 0 點數 36 8/25/10 #4 a311749 說: 可以請問大大幾個問題嗎? 1.請問大大您cpu的溫度大概幾度呢? 2.請問大大您cpu超頻多少呢? 一般水冷會壓不住溫度有幾種情況: 1.水冷頭內部設計水道問題。 2.水冷排散熱不足,導致水溫漸漸升高。 3.水箱水不夠,導致水溫壓不下來.. 4.水管口徑、水流速度等等。 以技嘉這組,小弟猜測應該是水箱與水冷排的關係吧...參考參考喔^^ 按一下展開…… 1.預設狀態待機是4x度接進50度 2.超到超到3.6的話待機是60度出頭,所以只要使用大多會超過70度 其實小第接觸水冷的時間不太長,所以比較沒有就太多;oq; Colt357TW 說: 冷排改成12*36的就可以大幅降溫了 按一下展開…… 那大大的意思是說水冷排可能是主因之一嗎? 不知12*36是甚麼意思?? 抱歉,水冷我很嫩;em42;
a311749 說: 可以請問大大幾個問題嗎? 1.請問大大您cpu的溫度大概幾度呢? 2.請問大大您cpu超頻多少呢? 一般水冷會壓不住溫度有幾種情況: 1.水冷頭內部設計水道問題。L ldas 榮譽會員 已加入 1/17/07 訊息 1,614 互動分數 1 點數 38 8/25/10 #5 skycoupe 說: 1.預設狀態待機是4x度接進50度 2.超到超到3.6的話待機是60度出頭,所以只要使用大多會超過70度 其實小第接觸水冷的時間不太長,所以比較沒有就太多;oq; 那大大的意思是說水冷排可能是主因之一嗎? 不知12*36是甚麼意思?? 抱歉,水冷我很嫩;em42; 按一下展開…… 12 X 36 是指.......... 12公分的風扇 厚度36MM的吧 BUT這種風扇大多有點吵 玩水冷不就是要追求比風冷還要安靜嗎??? 水冷降不下來... 主因應該是水冷排散熱量不夠 其次才是水冷頭 再來才是PUMP
skycoupe 說: 1.預設狀態待機是4x度接進50度 2.超到超到3.6的話待機是60度出頭,所以只要使用大多會超過70度 其實小第接觸水冷的時間不太長,所以比較沒有就太多;oq; 那大大的意思是說水冷排可能是主因之一嗎? 不知12*36是甚麼意思?? 抱歉,水冷我很嫩;em42; 按一下展開…… 12 X 36 是指.......... 12公分的風扇 厚度36MM的吧 BUT這種風扇大多有點吵 玩水冷不就是要追求比風冷還要安靜嗎??? 水冷降不下來... 主因應該是水冷排散熱量不夠 其次才是水冷頭 再來才是PUMP
ASATAIWAN 榮譽會員 已加入 5/9/07 訊息 3,748 互動分數 0 點數 0 8/25/10 #6 換一組 冷排 換成比較大的冷排 我剛剛看了一下 這組的冷排 真的...不是很大 你可以考慮購入 Larkooler RX 240 水冷排 不過這個的接頭 可能要稍微問一下地瓜球 大大 看看有沒有合適的...(因為每家公司都會有差異 所以問清楚比較好)
換一組 冷排 換成比較大的冷排 我剛剛看了一下 這組的冷排 真的...不是很大 你可以考慮購入 Larkooler RX 240 水冷排 不過這個的接頭 可能要稍微問一下地瓜球 大大 看看有沒有合適的...(因為每家公司都會有差異 所以問清楚比較好)
kgame さとりん 已加入 1/27/10 訊息 2,301 互動分數 0 點數 36 年齡 34 網站 kgame.tw 8/25/10 #7 12 x 36 應該是指可以裝三個12公分風扇的散熱排 最後編輯: 8/25/10
travoltajames 進階會員 已加入 10/20/05 訊息 304 互動分數 0 點數 0 年齡 44 8/25/10 #8 我就用水族用的 Hydor(義大利) L20 ..力道不錯..而且只用矽膠管(4分)..用了5年都沒問題.. 只是他吃110V的電..我另外裝了連動開關... pump + 連動開關 一共才$900左右...C/P值超高...
我就用水族用的 Hydor(義大利) L20 ..力道不錯..而且只用矽膠管(4分)..用了5年都沒問題.. 只是他吃110V的電..我另外裝了連動開關... pump + 連動開關 一共才$900左右...C/P值超高...
skycoupe 榮譽會員 已加入 1/25/10 訊息 1,860 互動分數 0 點數 36 8/25/10 #9 大大們這麼說的話 水冷排是第一要換掉的要素囉?? 我還一直以為是水幫浦的問題 因為我的水管是從裡面拉到外面的 可能有點長才會力道不夠..... 差點想敗一個曜越的水箱幫浦說 請問現在的水冷排都是可以外掛在後面的嗎?? 鄧大有沒有賣水冷的東西?? ASATAIWAN 說: 換一組 冷排 換成比較大的冷排 我剛剛看了一下 這組的冷排 真的...不是很大 你可以考慮購入 Larkooler RX 240 水冷排 不過這個的接頭 可能要稍微問一下地瓜球 大大 看看有沒有合適的...(因為每家公司都會有差異 所以問清楚比較好) 按一下展開…… 剛看了ASA大說的那組,好像很長 = = 掛在後面會不會擋住後面的I/O?? 最後編輯: 8/25/10
大大們這麼說的話 水冷排是第一要換掉的要素囉?? 我還一直以為是水幫浦的問題 因為我的水管是從裡面拉到外面的 可能有點長才會力道不夠..... 差點想敗一個曜越的水箱幫浦說 請問現在的水冷排都是可以外掛在後面的嗎?? 鄧大有沒有賣水冷的東西?? ASATAIWAN 說: 換一組 冷排 換成比較大的冷排 我剛剛看了一下 這組的冷排 真的...不是很大 你可以考慮購入 Larkooler RX 240 水冷排 不過這個的接頭 可能要稍微問一下地瓜球 大大 看看有沒有合適的...(因為每家公司都會有差異 所以問清楚比較好) 按一下展開…… 剛看了ASA大說的那組,好像很長 = = 掛在後面會不會擋住後面的I/O??
kgame さとりん 已加入 1/27/10 訊息 2,301 互動分數 0 點數 36 年齡 34 網站 kgame.tw 8/25/10 #10 Larkooler RX 240很nice的 只要機殼後方有12公分風扇孔就可以裝 是不會擋到IO, 不過手很難伸進去插線就是了