UPS的產品分類,分為在線式(ON-LINE)、離線式(OFF-LINE)、線上互動式(LINE INTERACTIVE)三大類。
在早期,UPS原本只有在線式(ON-LINE)及離線式(OFF-LINE)兩種,後來美國生產不斷電系統的廠商推出介於在線式與離線式的線上互動式(LINE INTERACTIVE)後,分類已從原本的二大類變成了三大類。但是線上互動式的動作特性類似離線式,所以UPS的架構主要還是以在線式及離線式兩類為主。
所謂在線式UPS,是指當台電正常供電時,電流分為兩個進行方向同時動作,一方面經由充電迴路對電池充電,另一方面則是經過變流器變流器的轉換功能,提供電力給機械設備使用;此時若台電供電發生異常,則變流器的輸入則改由電池組來供應,變流器持續提供電力沒有中斷。
由此可知,不論供電正常與否,在線式不斷電系統輸出給設備的電力完全由變流器來供應,因此不論台電供應的電力品質如何,機械設備所收到的電力均是穩定而不受任何影響。但是因為架構較複雜,所以成本較高,一般用在醫療設計、緊急逃生設備、大型辦公大樓、高精密度儀器等設備使用。
離線式UPS是指當台電正常供電時,電力經過UPS過濾雜訊後,直接供應電力給設備使用,在此另外有一組迴路在對電池組進行充電,而變流器此時並不動作。此時若台電供應的電壓不穩定時,輸出電壓因為沒有經過整流器,所以會和台電供應的電壓一樣不穩定;必須等到電力突然發生異常時,UPS才會切換到變流器,由變流器提供穩定的電力給設備使用。
由此可知,離線式UPS有兩組電力交替使用,這並不是好事,因為兩組電力於交替轉換時會產生3~4微秒的轉換時間,此轉換時間對於某些設備將會造成當機,雖然如此,由於一般個人電腦允許10微秒以內的轉換時間,所以並不會造成傷害。也因為離線式UPS架構簡單,體積小,而保護性較差,因此較適合一般個人電腦與周邊設備使用。
而線上互動式UPS原理與離線式相去不遠,最大的特色在於電池充電器與變流器共用一個電力轉換器,這個電力轉換器除了平時對電池進行大電流快速充電外,一旦停電,電力轉換器便會自動取代變流器,將電池能量釋放出來供設備使用。由於線上互動式UPS架構特性介於在線式與離線式UPS之間,較適合小型企業或是網站伺服器使用。
不論是哪種類型,UPS的使用者都希望在突然停電時,UPS能夠供應足夠的關機與儲存檔案時間。停電時UPS的支撐時間,決定於UPS的連接的電腦設備多寡,以及UPS內建的電池規格與數量。一般個人電腦使用的UPS,使用一顆12伏特/7安培電池,可以支撐一部電腦與十七吋螢幕,大約十二分鐘的不斷電時間。至於精確的支撐時間,必須考慮UPS的電池大小所能提供的電源能量。
不斷電系統的供電來源是電池,電池會因外在的環境及內部的化學變化而漸漸老化,即使是靜置不用也是。電池老化勢必縮短供電時間,甚至無法供電。一般來說,經驗中的電池平均壽命約為兩年,但是每一個電池老化的速度都不相同,所以無法提供準確數據。
為了避免電池老化的狀況發生,除了定期更換電池外,經常注意電池的狀態也是一項預防電池老化的必備動作。有些UPS有電池測試功能,就可以定期執行該項功能檢測電池健康狀況,若是UPS沒有該項功能,也可以自己測試電池的供應時間。測試的做法是將UPS的輸入端拿掉,也就是模擬停電的狀況,然後看看UPS能持續供應多久的電力,如果供電時間遠少於實際需求時,即使電池依舊堪用,還是應該馬上更換。
雖說UPS所用的是免保養電池,但是每隔一段時間對其作充放電的動作,可以使電池中的化學物質產生作用,達到延長使用壽命的目的。若是三個月內都沒有發生過電力異常,建議可以將電力插座拔除,由電池來供應。至於放電的時間,可以參考一般UPS的電池低電壓警報聲:當電池還有電力時約四秒一響,後段當電池電力消耗殆盡時,則變為較急促的一秒一響,您可於此時將市電電源接上,讓UPS的電池充電。
一般個人電腦用的UPS所能支撐的供電的時間,大約都在5至10分鐘。如果這段時間無法充分供應使用者關機與儲存的動作,或是使用者希望有更多時間以便進行更多工作時,延長UPS的供電時間就是使用者必須考慮的課題。
延長UPS供電時間的方式有兩種,第一種是加裝電池組,每加一組電池組約可延長一倍的供電時間,但相對的其充電時間會增加一倍以上。雖然這個問題可以經由外加充電機加以解決,但是如此一來增加的成本及體積就必須好好評估。另一種方式就是選購電池容量較大的UPS,除了維護容易外,也可以避免不斷加裝外掛設備的夢靨。
總而言之,消費者在購買前可以先將自己需要使用UPS的機器數量、支撐時間需求詳細列表,先行請教專業人士了解真正的需求規格後,再作出購買的決定,這才是最嚴謹,也最完整的採購做法。
引用自:
http://issue.udn.com/INFOTECH/UPS/b.htm