原來是有差的阿....
Colt357TW 只是一頭小小羊 已加入 1/19/04 訊息 1,811 互動分數 0 點數 0 年齡 50 網站 造訪網站 6/4/11 #13 yinchunn2000 說: 這些問題~ 很高興樓主能拿出來探討~ 之前小弟將電腦機殼和電源部份~ 接到工廠機器接地~ 用直徑30MM的銅~打到地底2公尺~ 很多來看到的朋友就說神經病了~ 一台電腦而已有需要搞到這樣嗎~ 果然樓主有抓到其穩定原因~ 或許一些小動作不算啥~ 但是確是能穩定的原因呀~ 按一下展開…… 電力品質不是接個地就好, 請注意整個電力迴路有沒有過多的突波! 最近研究了幾個台灣號稱Tier3的機房; 嘿,放乖乖在機器上濾電力雜訊果然是前輩們的智慧結晶啊! 最後編輯: 6/4/11
yinchunn2000 說: 這些問題~ 很高興樓主能拿出來探討~ 之前小弟將電腦機殼和電源部份~ 接到工廠機器接地~ 用直徑30MM的銅~打到地底2公尺~ 很多來看到的朋友就說神經病了~ 一台電腦而已有需要搞到這樣嗎~ 果然樓主有抓到其穩定原因~ 或許一些小動作不算啥~ 但是確是能穩定的原因呀~ 按一下展開…… 電力品質不是接個地就好, 請注意整個電力迴路有沒有過多的突波! 最近研究了幾個台灣號稱Tier3的機房; 嘿,放乖乖在機器上濾電力雜訊果然是前輩們的智慧結晶啊!
H Happypc ********.com低階會員 已加入 6/22/08 訊息 17,748 互動分數 0 點數 0 網站 www.coolaler.com 6/4/11 #14 裸奔中的裸測架會有這問題嘛...!!!
yinchunn2000 黑軍北霸參謀長 已加入 9/9/09 訊息 1,236 互動分數 0 點數 0 6/4/11 #15 Colt357TW 說: 電力品質不是接個地就好, 請注意整個電力迴路有沒有過多的突波! 最近研究了幾個台灣號稱Tier3的機房; 嘿,放乖乖在機器上濾電力雜訊果然是前輩們的智慧結晶啊! 按一下展開…… 當然電力問題不是光接地而已~只是這邊單探討接地部份...以上我所講的也是跟機器一起共用大接地迴路端... 至於入電部份還有另外加強~1.穩壓~2.濾波...3.防突波(加防雷擊)4.乖乖伺候... 以上~為我自身供電入電端不知還有缺啥....
Colt357TW 說: 電力品質不是接個地就好, 請注意整個電力迴路有沒有過多的突波! 最近研究了幾個台灣號稱Tier3的機房; 嘿,放乖乖在機器上濾電力雜訊果然是前輩們的智慧結晶啊! 按一下展開…… 當然電力問題不是光接地而已~只是這邊單探討接地部份...以上我所講的也是跟機器一起共用大接地迴路端... 至於入電部份還有另外加強~1.穩壓~2.濾波...3.防突波(加防雷擊)4.乖乖伺候... 以上~為我自身供電入電端不知還有缺啥....