來一個變態的測試!~
今天小弟又做了一個惡毒的測試~
不過不知道這樣測試正不正確......
供大家參考
先說明一下狀況,9550sx+4顆Barracuda ES 250GB(分別為"硬碟1""硬碟2""硬碟3"...),
跑RAID5放資料(以下稱為E碟),而兩顆80GB Raid1跑windows2000系統,
接下來開始進行我惡搞的步驟
步驟1:
在windows時拔掉"硬碟1"的排線,3DM2監控軟體顯示error,
此時資料複製皆沒有問題只是較慢,然後重新開機,bios跑完跑到9550sx卡的偵測時會卡一下,
不理他過一會而就會進入windows,(這很重要,萬一server放在機房結果卡在bios就好玩了)。
步驟2:
進入windows後把原先拔掉的"硬碟1"排線裝上去,監控軟體3DM2會顯示自動開始進行資料同步。
步驟3:
在資料定位時,拔掉"硬碟2"的排線,此時3DM2會顯示"INOPERABLE"(不能運行),
但3DM2卻會顯示"硬碟1"是OK(正常),但是此時不能夠copy任何資料進入E碟裡。
步驟4:
再把"硬碟2"排線插上,此時"硬碟2"會變回ok,而顯示繼續進行"硬碟1"資料同步,此時E碟可做任何copy的動作。
步驟5:
在"硬碟1"還在做資料同步時,再把"硬碟2"排線拔掉,然後重新開機,一樣bios跑完跑到9550sx卡的偵測時會卡一下,
不理他過一會而就會進入windows,進入windows後,此時windows的"我的電腦"將看不到E碟,
不過3DM2看到的狀況是"硬碟2"為error而"硬碟1"為ok,然後再把"硬碟2"的排線插上,
3DM2看到的狀況則會變成繼續進行"硬碟1"的資料同步,但是"我的電腦"還是沒有顯示出E碟來。
步驟6:
再給他重新開機,此時所有的硬碟都是在線上的狀況,開機時9550sx偵測就不會卡住,進入windows時,則又會出現E碟,
3DM2顯示狀況則是繼續同步"硬碟1"的資料,而"硬碟2"則顯示ok。
結論:
惡搞那麼久只得到二個答案,
一、第一個拔掉線的硬碟,9550sx會認定他就是壞掉的硬碟
二、當壞掉一顆硬碟時的狀況下9550sx允許你拔掉其他顆硬碟的排線也不會造成全面性的大災難。
但是如果同時壞掉兩顆硬碟恐怕資料就會沒救,所以應該算是還不錯的卡~