1.因為人為疏失按錯開關,造成原本110伏特的電壓竟然送錯成220伏特的電,電器因為受不了過高的電壓,全都燒壞短路。
2.原來在26日凌晨,因為台電送電出了紕漏,造成電線桿頂端的配電箱突然爆炸,也讓居民家的電器在一夜之間全都燒壞了。
3.居民說,「老舊絕緣體都會產生質變啊,照道理台電應該要檢查才對,而不是說你有問題來找我,一個負責任的台電公司,應該逐戶幫我們檢查。」台電人員黃兆賢則指出,「在系統改壓過程裡面,可能有一點疏失啦,所以電壓就切換錯誤。」
4.原本110伏特的電壓卻錯誤輸送為220伏特的電,電器受不了超高的電壓,造成電線短路,
從上面字義看 記者的報導應有誤
110V誤送220V應可能為 導線接錯 原N相線路 接到A相或B相線路(相對相220V)
因為就算送出220V也不可能使變壓器造成故障(應是原變壓器故障後 台電人員在更新變壓器
時 導線接序錯誤)
但台電人員有提及系統改壓
故個人猜該地區應在進行1萬1仟伏改壓為2萬2仟伏的工程
那就有可能是 變壓器的高壓側送來2萬2仟伏後
亭置式變壓器一次側TAP沒有將原1萬1伏調至2萬2千伏的檔位
而造成變壓器的二次側壓昇
這跟線路的絕綠沒有關係(因為低壓的電壓最多到380伏)
結論是 台電一定有錯
但這種錯以後還是可能再發生
因為一條高壓線路中的變壓器可能會有上千具以上
在改壓的過程中 只要有一具沒注意調整一次側TAP
就是等賠人家錢
錯送成100,000V以上的超高壓
這是不可能的事
因為配電系統中 一次側高壓 最多到2萬2千伏
再上去就是輸變電的等級了
且用戶使用的低壓電源一定要經變壓器降壓
更是不可能會有如此高的電壓