原先家中使用液態瓦斯熱水器,但安裝在室內
窗戶不常開怕發生意外,因此購入鑫X電熱水器
鑫X牌 20加侖電熱水器,網路上賣9000多元(不含安裝)
家父堅決跟認識的水電行訂12000(不含安裝)
出自於好意 想幫家中省些錢,不想被賺一手 卻被責備....
安裝前夕 弟用三用電表確認電壓.設備接地線
卻發現家中的設備接地線竟然有帶電壓 約0.5V~1V
且與中性線帶相同電壓
心裡大概有個底了,房子的設備接地線與中性線相接
且中性線負載不平衡 導致帶電
若沒有解決地線帶電 而安裝電熱水器可能會觸電
甚至發生意外
跟家父討論後,家父完全不認同我的想法
他認為公司做出來的產品都很安全 :lkl:
今天早上水電行的來安裝了
我跟水電行的討論,水電行竟然說三用電表不能量漏電
我指給他看電壓 水電行的竟然不會看數位電表 小數點還看錯 :lkl:
就這樣硬著頭皮裝下去了....
結果裝完後 電熱水器外殼.水龍頭熱水 帶電(0.5V~1V)
手摸水還麻麻的....
家父摸過後 不覺得漏電....
可能每個人電阻不同,感電程度也不一樣
我是屬於很容易被電的:p 搞硬體都要穿拖鞋
現在要請原廠的來測量,希望能解決
很多事我都想說以和為貴 大事化小
甚至被人誤解也是一樣
我是屬於比較實事求事的人
有時別人認為對的事,我覺得不一定正確
但也因為如此 自己找來了很多麻煩....
---------------------------------------------------------------------
