小弟的內接式磁碟陣列因為一些原因需要改到機殼外部去,
而且原來的電源不能接,
必須把磁碟陣列改成獨立電源,
看了一下站上的文章,
我想用繼電器啟動的雙 power 接法應該可以用,
但是心理還是有些疑慮,
兩顆不同廠牌的 power 他們的接地點會相同嗎?
需不需要作共接地?
接地點不同電流會不會由一顆 power 經過磁碟陣列再到另一顆 power,
而對磁碟陣列造成損壞?
如果不同的 power 接地點不同,
那外面賣的外接式磁碟陣列櫃是怎麼解決這種問題的?
又 ...... 外接式磁碟陣列櫃是如何啟動的呢?
( 外接式的應該是沒辦法在兩顆 power 間接繼電器才對 ..... )
;ng;
 

bwang

榮譽會員
已加入
9/20/03
訊息
1,443
互動分數
0
點數
0
接繼電器的話應該沒有您所述的這些問題吧?
2顆power的系統各自獨立阿 ;face0;
 

bluebreeze

初級會員
已加入
10/7/05
訊息
8
互動分數
0
點數
0
但是 .... 磁碟陣列一定要用排線接回主機上的 Raid 卡,

如果磁碟陣列的接地點和主機上接地點不同 ,

在排線上不是就會有壓差了嗎 ?

那原本該接地的點上卻出現了電流 ... 呃 ... ??
 

zerx

初級會員
已加入
11/8/04
訊息
13
互動分數
0
點數
0
看來你似乎連"接地"的意思都不知道....有接地就是有接地,沒接地就是沒接地....畢竟我們都住在"地"球上
 

LSI狼

榮譽會員
已加入
11/8/04
訊息
2,281
互動分數
0
點數
0
年齡
45
因為連接線本身便含接地腳(外殼以及屏蔽層也是),所以連接後會將兩方的基準電位(也就是0電位)連接,這時會有相同的參考基準點。
 

小蟲Jack

初級會員
已加入
8/10/05
訊息
19
互動分數
0
點數
0
放心.沒問體我都依次驅動3個POEWER
一組外接SCSI磁碟陣列.主機兩個POWER
我外接磁碟陣列和主機有做一條連動線的插座(要連動插上.不連動拔掉開關切獨立)
 

phager

榮譽會員
已加入
10/3/03
訊息
3,626
互動分數
0
點數
36
zerx 說:
看來你似乎連"接地"的意思都不知道....有接地就是有接地,沒接地就是沒接地....畢竟我們都住在"地"球上

那可不一定.
如果沒有直接用電線導通.
二個不同的接地 還是有可能有電位差的.
因為二者的接地電阻未必相同.

話說回來.
不管再粗 再優良的電線 多少也是有電阻的.
理論上 完美的"零電位差" 並不會存在.

實作上.
接地電阻的水準.
5歐姆算很強了.
稍微差的. 再多個10歐姆也不奇怪.
正常電線的電阻 怎麼都比這樣的差距小多了.

如果是為了電位差.
那同一個系統的各個接地點..........還是要用電線連起來的.
盡量避免各接各的.
 