各位先進您們好:
最近想購買2Kva~3Kva 的UPS,我最主要的目的是想要有一個非常穩定的電壓。
我在網路上,搜尋幾家廠商之後,看到幾個不同的說法,讓我對一般家中的配電是否可以使用2Kva~3Kva
的UPS,產生不解和疑惑,所以想請教各位先進一個問題:
我們一般家庭的插座,在沒有獨立從配電盤拉線下,但是有使用特殊的電纜線(電源線),
例如3c線5.5mm^2或8.0mm^2,而且這條電源線插到一般插座,這樣情況下
可以使用2Kva~3Kva 的UPS嗎?
--------------------------------------------------------------------
廠商:【波前3C】賣新品
由於2Kva~3Kva的UPS,需要較粗的電纜線(不是家用的插座!!)

一般插座請勿使用! 會有電線走火或其他的安全問題
您一定要找水電行幫您重新配電盤拉線!
如果不重新拉線! 請勿購買! 請勿購買!


因此建議您收到貨後請附近或認識的水電師父另外為您配線

需要支持到27~30安培的配線即可
(實際安培數依每台機器手冊為主!)
----------------------------------------------------------------------
廠商:【電電工坊】賣二手貨
台北可免費專人親自送去並配置安裝
內容物含電源線讓你即刻使用
線材成本就要五百( 3c線5.5mm平方電源線耐流20A)

-----------------------------------------------------------------------------
我問【電電工坊】
3000VA 的UPS一般家庭的插座可以使用嗎?需要再獨立從配電盤拉線嗎?
貴公司所謂的"配置安裝"是指自配電盤另外拉一條3C 5.5mm平方的線嗎?
2000VA 的UPS在一般家庭中使用需要"配置安裝"嗎?
-----------------------------------------------------------------------
【電電工坊】的答覆:
一般家庭插座可以使用 無須拉配電盤
有配線安裝 但要看您住哪 然後線徑要拉多長而報價
基本我們是配置1.8公尺
--------------------------------------------------------------------------------------
我的一位學電的朋友答覆我:
3000/110=27.3A,電流比較大,ㄧ般家庭安裝導體2.0或5.5mm^2,安全性不夠,必須有8.0mm^2以上才適合考慮安裝。
電源輸入端27.3A,輸出端2100W,電流相同,最低電壓76V,所以家裡插座,不宜使用
--------------------------------------------------------------------------------------------
 

holo1989925

一般般會員
已加入
4/7/09
訊息
101
互動分數
0
點數
16
2KVA和3KVA撐不久喔,2KVA 1600W,約16A,3KVA 2100W~,約21A,2KVA用2.0平方配線即可,3KVA建議5.5平方
以台達射手座PLUS為例

插座一般為15A 110V或220V,如果要灌進開關箱,必須把總開關關掉,UPS的電源輸出側一條接總開關下其中一相另外用線在趴到另一相,UPS另一條線鎖在N相,UPS輸出110V,就會供應110V,此時220V電器建議拔掉插頭,因為這樣只有110V可以動作。

要復原一定要仔細檢查還原,才能開總開關,不然UPS會和其他電器會壞掉。

如果你是要停電時讓家裡還有供電的話,建議ATS系統,可自動轉換功率也比較大
 
最後編輯:

holo1989925

一般般會員
已加入
4/7/09
訊息
101
互動分數
0
點數
16
各位先進您們好:
2KVA 1600W,約14.5A,3KVA 2100W~,約19A,2KVA用2.0平方配線即可,3KVA建議5.5平方
1600W與2100W是最大總輸出,你要看你接的設備需要多少電量,UPS本身並不太耗電
因為你就算用8平方,2KVA到1600W一樣跳脫,3KVA到2100W也是跳脫
 

albih

一般般會員
已加入
6/23/08
訊息
71
互動分數
3
點數
8
另外,您在下文中也教導了"2KVA 1600W,約14.5A,3KVA 2100W~,約19A,2KVA用2.0平方配線即可,3KVA建議5.5平方"
所以您的建議是:2KVA使用一般家用的插座即可,不用再重新配線。如果是3KVA,就要使用5.5平方的3c線重新配線。
是這樣的意思嗎?

您在文章中這樣教導:『插座一般為15A 110V或220V,如果要灌進開關箱,必須把總開關關掉,UPS的電源輸出側一條接總開關下其中一相另外用線在趴到另一相,UPS另一條線鎖在N相,UPS輸出110V,就會供應110V,此時220V電器建議拔掉插頭,因為這樣只有110V可以動作。』,請恕我的愚昧,我看不太懂,您是在教導我如何重新配線嗎?可以再麻煩您做更簡單但詳細的說明嗎?
我不明白的地方例如:
"插座一般為15A 110V或220V,如果要灌進開關箱,必須把總開關關掉" 【 開關箱是指家中的控制箱或配電箱嗎?】
"UPS的電源輸出側" 【是指UPS所接的設備(如電腦)端,還是指UPS電源的輸入端(控制箱-->家中插座-->UPS電源輸入插座) 】
"UPS另一條線鎖在N相,UPS輸出110V,就會供應110V,此時220V電器建議拔掉插頭,因為這樣只有110V可以動作。" 【這一段話是甚麼意思,請恕我的愚昧,我看不太懂】

無論如何,非常謝謝您的回覆與教導,也祈求您能夠繼續給我更進一步的教導。
祝福您平安、健康、喜樂。
 

holo1989925

一般般會員
已加入
4/7/09
訊息
101
互動分數
0
點數
16
我不明白的地方例如:
"插座一般為15A 110V或220V,如果要灌進開關箱,必須把總開關關掉" 【 開關箱是指家中的控制箱或配電箱嗎?】A:式的,要關掉總NBF
"UPS的電源輸出側" 【是指UPS所接的設備(如電腦)端,還是指UPS電源的輸入端(控制箱-->家中插座-->UPS電源輸入插座) 】A:是的
"UPS另一條線鎖在N相,UPS輸出110V,就會供應110V,此時220V電器建議拔掉插頭,因為這樣只有110V可以動作。" 【這一段話是甚麼意思,請恕我的愚昧,我看不太懂】A:預防220V電器燒掉
 

albih

一般般會員
已加入
6/23/08
訊息
71
互動分數
3
點數
8
謝謝您的回覆與教導。
有關 "UPS的電源輸出側" 我原來想請問您的是,這句話是指:
1.UPS所接的設備(如電腦)端,即輸出端。(UPS-->電腦)
2.UPS電源的輸入端(控制箱-->家中插座-->UPS電源輸入插座) 】
您的回答是:是的,我原來的問法(【是指UPS所接的設備(如電腦)端,還是指UPS電源的輸入端(控制箱-->家中插座-->UPS電源輸入插座) 】)可能讓您誤解,所以想換個方式再重新問您:答案是1 還是2 ?
另外,您提到""插座一般為15A 110V或220V",您的意思是指我們所要配線的這條迴路,選擇110V或220V都可以嗎?
只不過如您所教導的正確地完成新配線後(使用5.5平方的線),這條迴路會成為110V,所以220V的電器要拔掉
我這樣的理解正確嗎?
非常謝謝您的回覆與教導,也祈求您能夠繼續給我更進一步的教導。
(UPS-->電腦)A:UPS輸出側就是UPS後面的插座
2.UPS電源的輸入端(控制箱-->家中插座-->UPS電源輸入插座) 】
您的回答是:是的,我原來的問法(【是指UPS所接的設備(如電腦)端,還是指UPS電源的輸入端(控制箱-->家中插座-->UPS電源輸入插座) 】)可能讓您誤解,所以想換個方式再重新問您:答案是1 還是2 ?A:UPS電源輸入為,開關箱→插座→UPS
另外,您提到""插座一般為15A 110V或220V",您的意思是指我們所要配線的這條迴路,選擇110V或220V都可以嗎?A:一般插座可選擇110V或220V配置,不過要依你電器所使用電壓,例如:我自己電腦和周邊設備都使用220V系統,我的插座就是用220V配線
只不過如您所教導的正確地完成新配線後(使用5.5平方的線),這條迴路會成為110V,所以220V的電器要拔掉
我這樣的理解正確嗎?A:否,這部分應該有電誤解。如果你是單純從開關箱配一迴5.5平方獨立給UPS對其他供電並不影響。
非常謝謝您的回覆與教導,也祈求您能夠繼續給我更進一步的教導。
祝福您平安、健康、喜樂。
 

albih

一般般會員
已加入
6/23/08
訊息
71
互動分數
3
點數
8
holo1989925兄:
謝謝您的回覆與教導。
可以再請教您一個問題嗎?
我可以將3Kva的UPS 插在220V的插座上(input 選220V) ,這樣2100W / 220 = 約9.6A ,,然後 output 選 110V 這樣可行嗎?安全嗎?
祝福您平安、健康、喜樂。
 

albih

一般般會員
已加入
6/23/08
訊息
71
互動分數
3
點數
8
請問各位先進:
一般2Kva~3Kva 的UPS(在線式),它的交流輸入電壓是設計為:
1. 固定的單一電壓值 (如120V)
2.某一範圍的電壓值,而可由使用者手動選擇輸入值
3 某一範圍的電壓值,而自動偵測輸入值
4.其他
請問各位先進,答案是1~4的哪一個?
有沒有可能同一台UPS,它的輸入電壓是否可以是:
100V/110V/115V/120V/127V;208V/220V/230V/240
以上輸入電壓都可以接受,而選擇輸出電壓為110或220?
又有沒有可能是輸入電壓220V 輸出電壓選擇為110?
以上因為看不懂手冊,胡思亂想一通,期待各位先進能為我解謎。
謝謝大家,祝福大家。
 

albih

一般般會員
已加入
6/23/08
訊息
71
互動分數
3
點數
8
各位先進:
i202142_.jpg

請問這個規格表怎麼看?
規格表上的電壓列,是指
(1) 2000VA的輸入電壓:100V/110V/115V/120V/127V,而3000VA的輸入電壓:208V/220V/230V/240V
(2) 2000VA和3000VA 它們的輸入電壓:100V/110V/115V/120V/127V 和 208V/220V/230V/240V
請問各位先進,應該是(1) 還是 (2)
請問每一種規格的UPS購買時
A. 只能指定一個輸入電壓(例如:220V)
B. 一個範圍由使用者選擇並且設定(例如:100V/110V/115V/120V/127V)
C. 一個範圍由UPS自動偵測(例如:100V/110V/115V/120V/127V)
請問各位先進,應該是A,B,C 中哪一個?
綜合以上問題,我可以輸入電壓選擇220V(電流較小),而輸出電壓選擇110V(末端設備,如電腦,所需的電壓)嗎?
謝謝大家,祝福大家。
 