ups內部多採用免加水式鉛酸電池,就是俗稱的MF電池,鉛酸電池的特性是不能過度放電,
當過度放電會導致內部極板無法用電能將其復原,不僅損失容量,也減短壽命。
普通一顆鉛酸電池可以使用二至三年,當壽命已屆時,無法提供電流,亦無法再進行充電,
這時就需要進行更換。
這是一部已使用兩年餘的台達UPS,已經無法進行無市電運轉,代表其電池已經失效。
首先就是取出舊有電池,因為這部機種屬於快拆設計,所以底部有一電池室,要將其誘l取下方可取出電池。
電池誑普}後,就可以見到電池。
將機器往下傾倒,就可以使電池依重力滑出電池槽,注意不要使電池大力撞擊到其他東西。
使用三用電錶直流電壓檔測量拆下的電池,發現其開路電壓僅有2V,代表已經損壞喪失弁遄C
將要換上的同型電池進行測量,其開路電壓還有13V左右,代表正常,
以12V的電池來說,其開路電壓至少要有12.6V方為正常,若低於此電壓代表已經過度放電,必須馬上進行充電。
依照拆卸相反的程序將其電池裝回,進行無市電測試,已經可以轉換至ups輸出了,
表示運作正常,這時就可以把ups放著充電,以補足電池電能。
