因為台電的家用計算電費跟PF值根本無關
PF是指功率校正因子,是調整交流電的相位差
所以才會造成實功與虛功,不過台電家用電錶只算實功而不看虛功
簡單來說,同樣都是80%轉換效率的電源,一個PF 0.99和PF 0.8
在電表上都是耗同樣的電,當然台電是吃悶虧(你對這句話有意見,請先無視它)
台電對於工廠單位才會去看PF值~
其實虛空大這段話已經很簡單明瞭
我之後的補充是為了告知你 "
誤用 P.F"
因為你的認知有誤,造成計算上 "
較大" 的差異
讓你誤以為 "選錯PSU會浪費
比較多電"
實際上以台灣電費的計價(一般家用)就是虛空大說的 "
家用計算電費跟PF值根本無關"
而電腦零組件都是使用 "直流電",台電端提供的是 "交流電",所以才會有所謂的 "PF"
因此你硬把 PF 帶進 "直流電" 一起計算是錯誤的
另一點就是你很在意的自私問題 ...
加上現在幾乎80PLUS以上的電源都有APFC,PF值都已經很高"
就因為 "APFC",基本上就使用電腦這個電器而言,"台電是沒有吃悶虧的"
再來就是 ...
只是看到你觀念錯誤,以及搞不懂台電計價方式,大家出來跟你說而已(我和虛空大都是這個意思)
最後這邊再次說明 "功率因數(PF)"
電力公司提供的電力都是固定電壓跟頻率的電力,照理論上,V = I * R,如果 R 固定不變的話,電流 I 應該是會隨著電壓 V 變化,可是實際上,在真實的世界裡面,R 卻不是那麼一回事
因為真實世界的電阻,通常就是指負載(Load),負載都會有電容性跟電感性,隨著不同電器(負載)的設計不同,負載的電感性與電容性也不一樣,即使是相同的設計,也會有因為製造上的誤差
而有些微的差距,電路當中的電感與電容的特性,往往就會造成電壓與電流的不同步,產生所謂的相位差θ (請看下兩張圖)
電壓與電流有相位差的簡略示意圖 (假設電壓V,與電流I 都是弦波) (圖一)
電壓與電流沒有相位差(重疊)的簡略示意圖 (圖二)
以上兩張圖分別表示,電壓與電流隨著時間的變化,當中(圖一)表示電壓跟電流雖然隨著時間而變化,可是當電壓到達最大值(Peak value)時,電流卻非最大值
甚至,當電壓是正的時候,電流卻有可能是負的
一般而言,按照歐姆定律,電壓是正的話,電流也應該是正的,電壓跟電流的方向應該要一致才合理,只是實際上交流電卻不是這樣的,所以當電壓跟電流之間有相位差θ的時候
有一些能量就會消耗掉,造成虛功,可是我們家裡的電器其實只能使用到實功(有效功)的部分
上圖當中斜線的部分,其實就是代表實功(有效功),實功(有效功)其實就是電壓跟電流的方向一致,這個時候所作的功,才是真正電器(負載)所吸收掉的
而電壓跟電流不一致的時候,其實這些電流是流回到電力公司的電力系統上,這些電流不僅無法讓人真正利用,嚴重的話還會造成電力系統線路上的損耗
所以電力公司,其實對於比較大型的工廠,會去管制他的功率因數,不能過低
所謂的功率因數PF,其實就是相位差的餘弦波 cosθ,當(圖二)的情況的時候,相位差θ=0度,那麼 cosθ 就是 1,所以功率因數幾近完美
若是(圖一)的情況,假設電壓跟電流的相位差角度θ= 45° 時,那麼 cos45° = 0.707,那這 cos45° 所代表的意義是什麼 ?
P(功率) = Irms * Vrms,Irms 與 Vrms 分別是交流電當中,計算功率的電壓與電流的有效值,可是當時計算 Irms 與 Vrms 是分開計算的 (沒有考量電壓與電流不同步的情況)
而且 R (電阻) 也僅是以一個固定的常數來計算,並沒有加入功率因數的計算,而這時,我們討論功率因數的時候就得考量到電壓跟電流不同步的時候所造成的相位差
如果我們把功率因數cosθ 考量進去,P (實功率) = Irms * Vrms* cosθ,以(圖一)的例子來說,當 V 跟 I 相位差有 45° 的時候
這時負載(電器)真正拿去使用的功率是 Vrms*Irms*cos45°,(cos45° = 0.707)
若是Vrms 是 220V,Irms 是 3A,那麼實際負載所吃掉的功率只有 220 x 3 x 0.707 = 466.62 W (瓦),可是實際上視在功率卻高達 220 * 3 = 660W(瓦)
所以實際上,電力公司提供的電力並不全然被電器所吸收,假設今天我們有能力提高功率因數(Power factor,就是所謂的 cosθ),那麼虛耗的功就會變少,能源的使用效率自然也會提升
現在回頭看看你說的 ...
不然我在這裡再重算一次
60*0.8*0.9=43.2W=VA*0.7*0.7
VA算出為88.16W!
0.9為功率因素,因為海韻那一顆在百分之20時,PF是90趴!
算出的數值仍然表示出選對電源可以一小時電用兩小時!
請問E大覺得是否哪裡還有錯誤呢...?
你的假設是電腦待機消耗60W,而這60W是你說的從插座端量測,又假設轉換效率為80%
所以電腦實際耗電: 60*0.8=48W
若 PF = 0.9 則 48/0.9=53.33(VA)
因此 60W 跟 53.33W 實際上並沒有差異很大 ....