我的分離式變頻冷氣,室外機常常睡著不動了...

flagflag

高級會員
已加入
11/26/06
訊息
615
互動分數
0
點數
16
最近才發生這個情況...
幾乎每天早上起來室內都悶悶熱熱的,原來室外機停止運轉了,
而室內機則是有在運轉,只是吹出來的風不會冷.
溫度一直往下調,27.26...20....16度了,室外機就是不動.
這時把冷氣關掉它的溫度是顯示30度,早上醒來那時候是設定27度的,室外機應該要動才對呀!
(晚上外面蠻涼的,室外機也不至於過熱而開啟自動保護停止運轉)
奇怪的是把冷氣電源關掉一陣子(約30分至1小時),再開冷氣又好了,然後吹著吹著,
吹個幾小時(應該有3小時),室外機又給我睡著了不動了.
有人遇過這種情況嗎?是哪個感應器壞掉嗎?
謝謝.
 

clockman

一般般會員
已加入
5/13/04
訊息
56
互動分數
0
點數
0
請通知原廠報修,
我家的前陣子才報修回來......再過電的地方 有一個類似電容的東西有問題(報修單被我丟掉了 不知道那個叫啥囧rz),
導致壓縮機無法正常啟動.
 

lione-95888

窗外真的有藍天
已加入
1/15/10
訊息
2,675
互動分數
0
點數
0
這種狀況..
極大可能性.只是太久沒有保養了..(跟電腦一樣..熱當了)
簡單處理方法...記得要在斷電情形下.(沒斷電.去沖水.會發生意外的.不要找我噢.).
用水管對著室外機裡面的散熱排片..沖水...
應該會有很多污水跑出來的....沖個10分鐘吧..沖到乾淨一點..
這只是應急的處理....一般是一年得要保養一次..但沒人會記得的.
叫來保養的話.會連室內機一起用藥水弄的...約3000-5000元..
 

flagflag

高級會員
已加入
11/26/06
訊息
615
互動分數
0
點數
16
謝謝大家的意見.
應該不是熱當,晚上天氣蠻涼的,也是會停止運轉的.
情況跟2樓的大大講的比較相似,就是壓縮機 再啟動 時有問題...
還是要找原廠來看看囉.
 

clockman

一般般會員
已加入
5/13/04
訊息
56
互動分數
0
點數
0
獅大講的是水盤堵著,
那個會造成排水有問題,
甚致是漏水的問題,
解決的方式跟獅大講的是一樣的.
 

flagflag

高級會員
已加入
11/26/06
訊息
615
互動分數
0
點數
16
請原來幫我裝的人來看,發現就是負責讓壓縮機起動的一塊小IC板壞了.
換好了冷氣就OK了.
 