搜尋結果

  1. C

    SanDisk mobile Ultra 8G C6 microSDHC-寫入簡測 (出乎意料的結果)

    本來想說已經買了盡可能高速的USB Flash, 但是用起來就一整個怪, 總感覺比不上我手上那顆半殘的USB HDD(插兩次電會轉一次吧) 所以今天就火大測了一下, 不測還好,一測當場傻眼。 我用X33的MB + E4400的CPU, 有3G的Ram及掛在EX4350上的兩顆WD36G 10K Raid0, 所以主機絕對夠快,我相信這應該是真的就這樣。 測試樣本為 小檔 6738個檔案共469512K 大檔為Oracle DMP檔共1024MB 由主機HDD複制到移動碟上 共測試 創見JF150 80X SLC...
  2. C

    飛瑞C-1000更換電池及電池再生經驗分享

    C-1000按照原廠的資料 , 可以再加兩單位的電池箱 . 總計可以有 21AH X 36V的容量 . 然後以技術面上來說 , OnLine UPS都是可無限時間的 , 僅會受到充電機的影響 , 以一般鉛鈣基板的鉛酸電池的規格要求 , 0.05C是其最小充電電流 , 所以以C-1000實測 (初始充電 1A , 中期充電 0.8A) 其最大安全容量的確是 20AH左右 . 不過我是用 36AH+7AH雙電池組 , 不過當我發生長放電的時候 , 我會用外部充電機以3A/H進行初始充電 , 所以可以避免大容量電池的PCL效應 ...
  3. C

    飛瑞C-1000更換電池及電池再生經驗分享

    有可能買到庫存電池 按照湯淺的規定 , 於25度環境下必需至少每6個月進行庫存電池再充電的動作 . 依我的經驗如果是超過3個月的電池 , 通常直接上UPS是沒用的 . 會馬上平衡跑掉 , 撐不到一年就會不行了 . 我機房就有一門C3000是這樣 , 重平衡後就由17Minute提高到27Minute . 正規(有良心 , 不過不多)的機房廠商 , 換電池一定要做電池初始化充電及電池組平衡 . 另外因久放而失效的電池 , UPS是無法注電的 . 得用直流電源供應器或是電瓶充電器做均充才行 . 不過你只有5S有點離譜 , 有可能是我說的 ...
  4. C

    飛瑞C-1000更換電池及電池再生經驗分享

    先聲明 如果你不是物理、化學、電子、電機科系,而且有實作或實驗室的操作經驗或是對於文中所提有任何不解,請無動手。 建議錢還是拿來花的,不用自己找自己麻煩。 這邊以On-Line UPS為主,一般OffLine或在線互動式因為充電機的功率及性能一般較差,電池只要掛幾乎都是極板鉛支短路或是嚴重失水鹽化,基本上沒救。而且一般OffLine或在線交換式的標準放電率都是以3-4C在設計,電池只要遇上2-3次停電,電池就被放掛了(正板變形)。所以OffLine或在線互動式電池掛了,就可以差不多換一臺了(有很大的機會機身跟者掛),畢竟是2-30A的電流在基板上跑。...
  5. C

    SRCU42X 8X 15K.3 Raid0 測試

    其實正常人是很少會用八門硬碟做Raid0的,因為邊際效應的遞減及可靠性的問題。 就算是在追求效能為重的開發環境也是一樣。 不過這次算是我發神經吧,因為我發現連做雙Raid5也是一樣會出包子的。而且還出的很大,直接掛陣列卡。而且是死掛。 從用DAC960以來八年,第一次用到第三層的資料備份,也是第一次兩組4X15K3的陣列全毀。 經過了一個多月時間,SRCU42X終於回來了。 想說連這種事都碰上了,也不過花了2小時就回復到3210陣列組。所以決定改將8門15K.3全部用Raid0來使用,讓它做最後的燃燒吧。 反正就算HDD掛了,30Minute就可回復回來。...