FSP Twins 500W 冗餘電源開箱試用

soothepain

full loading
已加入
9/17/03
訊息
21,285
互動分數
1,933
點數
113
網站
www.coolaler.com
FSP Twins 500W 有別於一般的電源供應器,它是屬於 Redundant 冗餘供電設計,"Redundant" 就是多餘過剩的意思,所以冗餘電源也稱之為備援式電源,Twins 的設計如其名,內部有兩顆相同的電源模組,由晶片來控制電源的負載均衡並達到最佳效率,若其中有一個電源故障時,另一顆電源可以全權接管獨立運作,亦可支援熱插拔替換,如果是有24小時不斷電訴求,或是資料重要到經不起遺失的主機是相當適合。

FSP Twins 系列目前提供500W,另外再過不久會有更高的700W。它的尺寸是一般的 ATX PS2 電源規格,所以可以直接安裝於一般機箱。
01.jpg



FSP Twins 500W 採 DC-DC 設計,並通過 80Plus 金牌認證,最高轉換效率可達到90%,並提供數位監控介面,透過軟體可以得知電源數據,保護的部分則是有 OCP 過電流保護、OVP 過高壓保護、SCP 短路保護、FFP 風扇異常警示等機制。
02.jpg



配件有兩條電源線(請無視歐規)、大4pin轉小4pin、USB轉接線(訊號線)、支撐架、固定用螺絲、說明書。
03.jpg



FSP Twins 500W 是由兩顆520W所組成,運作時會透過內部的晶片控制均衡負載,並達到負載最佳化,另外這兩顆都可以獨立使用,當其中一顆掛掉或是需要更換熱插拔時,另一顆就會接手備援。
04.jpg



單顆520W的規格如下12V單路43.3A。
05.jpg



兩顆有各自的電源接口,使用時當然也得接上兩條電源線才會有備援效果。
06.jpg



電源前方採用一顆4公分雙滾珠風扇進行散熱。
07.jpg



電源底部
08.jpg



標準的 ATX PS2 規格外殼。
09.jpg



合體的規格還是500W,畢竟是備援取向。
10.jpg



底部
11.jpg



前側有晶片控制,加上風扇在這一側,所以有一些散熱孔洞。
12.jpg



前側
13.jpg



內部可以看到有熱插拔模組。
14.jpg



線材的部分是採用全扁線設計。
15.jpg



CPU電源為24pin,CPU為2組4+4pin。
16.jpg



顯卡有2個6+2pin,另外左側那條是USB接線,用來傳輸資料,如果需要數位監控,就請接上吧。
17.jpg



另外兩條是周邊電源,其中一條提供4個SATA,另一條則是2個SATA、2個大4pin,若有小4pin需求可以透過附的轉接頭。
18.jpg



直接推到底就可以固定住,電源上方是卡榫,按壓可以把電源抽出。
19.jpg



電源接口旁邊有 BZ Reset 按鍵,這按鍵上面會有燈效。
20.jpg



正常使用下會是綠燈。
21.jpg



如果斷電或是異常則會顯示紅燈,並會有蜂鳴器警報提醒用戶故障。
22.jpg



FSP Twins 500W 支援軟體監控,可以看到各項數據,包括3.3V、5V、12V、風扇轉速、溫度、耗電等,當然也支援數據紀錄與歷史查閱。
31.jpg



也可以自訂電費金額、溫度顯示或自訂抬頭顏色等。
32.jpg



在負載的時候可以看到兩顆模組都有耗電,Twins 會透過內部的晶片控制均衡負載。
33.jpg




接著實測一下負載時5V與12V的波動

測試平台
CPU: AMD Ryzen 7 1800X
CPU Cooler: EK Predator 240
RAM: GSKILL DDR4 3200 8GBx2
MB: MSI B350 TOMAHAWK
VGA: MSI GTX 1070 Gaming X
HDD: OCZ TRION 100 240GB + Seagate 2TB
PSU: FSP Twins 500W
OS: Windows 10 64bit

平台的部分,AMD Ryzen 7 1800X 不超頻,電壓預設。
顯卡搭配 MSI GTX 1070 Gaming X 單一張卡,無超頻,除了上述周邊,並無光碟、其他風扇。

測試以 OCCT 作為燒機測試使用,不過並不使用 OCCT 內建所測得的數值,而是直接使用三用電錶監測5V及12V的數據變化,並透過USB傳輸記錄數值輸出圖表。


CPU負載測試20分鐘
以OCCT CPU項目為功耗的測試,直接使用三用電錶將測得的數據輸出,設定每2秒記錄一次,全程20分鐘,前一分鐘與最後五分鐘為待機狀態。

5V的測試結果,最低為4.965V,最高為4.981V,最大波動0.016V,負載時稍微下降。
x1.png



12V的測試結果,最低為12.017V,最高為12.039V,最大波動為0.022V,負載時也是稍微下降。
x2.png




CPU+GPU負載測試20分鐘
以OCCT PSU項目為功耗的測試,直接使用三用電錶將測得的數據輸出,設定每2秒記錄一次,全程20分鐘,前一分鐘與最後五分鐘為待機狀態。

5V的測試結果,最低為4.97V,最高為4.981V,最大波動0.011V,CPU+GPU負載時感覺與單CPU差不多。
x3.png



12V的測試結果,最低為12.013V,最高為12.04V,最大波動為0.027V,負載時也是稍微下降,與單負載相比下降多一些些,不過也是算相當平穩。
x4.png




小結
因為採 DC-DC 架構的關係,Twins 500W 測試整體看來是相當平穩,即便是在CPU+GPU雙負載下的波動也僅0.3%左右而已。

FSP Twins 冗餘電源並不是一般用戶需求,像我們在打電動、報告資料等如果斷電了,頂多用一兩句三字經來平息這把怒火,即便資料損毀也是LP捏著重打或重灌,不過若是像伺服器主機、工作站或常有著重要數據傳輸等這種24小時不關機,就會需要平穩的供電,以及能夠有斷電或電源故障時的備援,這就像買保險一樣,當然這種特殊需求的電供價格相對比較高,有多高?大概有五、六顆500W金牌那麼高XD。
 

龍門忠武

沉醉在愛情之中
已加入
4/13/11
訊息
948
互動分數
44
點數
28
可是那麼貴不就買一顆UPS就好了?
 

rickz008

哆啦A夢小矮子!?
已加入
11/2/10
訊息
2,130
互動分數
70
點數
48
網站
kazefuyuotsukai.blogspot.com
可是那麼貴不就買一顆UPS就好了?

可能是想把Server級的PSU備援下放到一般主機或者是Workstation下吧(?

UPS是第二道防線,難保出事的不是斷電而是PSU葛屁XD
 

isaf03

高級會員
已加入
10/9/09
訊息
950
互動分數
17
點數
18
年齡
35

龍門忠武

沉醉在愛情之中
已加入
4/13/11
訊息
948
互動分數
44
點數
28
喔喔 了解了
 

poiu1101

進階會員
已加入
2/11/08
訊息
315
互動分數
15
點數
18
年齡
52
看那2個風扇不會吵嗎?.....500w小了點.期待更大的才夠用....
 

saab6212

進階會員
已加入
2/4/11
訊息
224
互動分數
5
點數
18

PhilHarMoNicJacK

一般般會員
已加入
4/30/12
訊息
50
互動分數
0
點數
6
位置
台北
PSU葛屁也蠻悲劇的。。。
 

hot8892

一般般會員
已加入
9/3/15
訊息
70
互動分數
1
點數
8
好奇FSP這款風扇聲
久了會大嗎?
 

enjar

初級會員
已加入
4/30/17
訊息
3
互動分數
0
點數
1
年齡
59
好奇FSP這款風扇聲
久了會大嗎?
通常小風扇必須靠高轉速才能追上低轉速的大風扇的散熱效能,放在機房的伺服器常見這種配置,感覺的確是比較大聲,有一好沒兩好啊,只是機房平常沒人,所以就伺服器 power 別掛掉比較重要了......
 
▌延伸閱讀